主题:互感器装两个电流表如何接线
点击:24490 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
hh32
用同一互感器装两个电流表,同时测量,请问该如何接线测量才准确。
请在主题中写清楚问题,不要只写“求助”。--斑竹
最后修改:
2003-11-14 0:09:44
03-11-13 23:38
1楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
一个互感器接两个电流表的只能串联连接,当然精度会有所下降啦,毕竟是带两个负载,在需要比较精确的不推存,最好是分两个互感器。
03-11-18 01:03
2楼
编辑
引用
管理
zgd
只能串联,要精确选择准确度高些的电流表,比如0.5级以上
03-11-19 10:11
3楼
编辑
引用
管理
damon
没用!
还是用两个互感器或者是一变二的配电器!
03-11-21 14:33
4楼
编辑
引用
管理
dfzhou
串接几个都无所谓。电流互感器在其允许负荷内,电流表精度不受影响。30-50VA容量的互感器,用2。5MM2的导线连接,影响负荷的主要是互感器到电表导线长度的电阻大小,一般在一百米内电流表指示精度影响不大,与导线电阻比,电流表的电阻大小可不计!具体影响要进行回路负荷计算。
03-11-21 22:38
5楼
编辑
引用
管理
xsxww
5楼说的对,就是3块表我也用过,主要是互感器与导线的选择。
04-01-06 21:12
6楼
编辑
引用
管理
YJP
只要电流表的总电阻和导线的电阻之和不超过互感器的总负荷就可以,不过要用互感器的10%误差曲线验算一下,以免超过允许误差。
04-01-08 16:56
7楼
编辑
引用
管理
Morse
简单的说,串联电路中的电流处处相等,所以串联联接即可,电流表内阻很小,可乎略不计
04-03-12 22:13
8楼
编辑
引用
管理
panpangege
流变都有额定二次负荷,只要二次实际负荷低于额定值,精度就可以保证的。
05-02-11 22:27
9楼
编辑
引用
管理
hanyu2004
為了精準,
不要這樣子嗎!
05-02-21 15:48