主题:在管道上焊接 电机怎么会烧
点击:972 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
零下一度
请问各位大师 在水管道上进行焊接 水泵电机怎么会烧 电机没有接地
06-08-30 15:59
1楼
编辑
引用
管理
fzy_1976
水泵和焊接管道距离多远?
06-08-30 16:33
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
电焊机的地线你接在哪里了?
是否搭在电机的机座部分?
这样会造成大电流通过电机轴承,形成拉弧烧毁电机轴承,再开水泵时,就会烧电机.
最后修改:
2006-8-30 17:02:31
06-08-30 17:02
3楼
编辑
引用
管理
tiedan
肯定是搭在上面了
不然怎么焊