主题:PLC应用请教!
点击:54299 回复:97
楼主
编辑
引用
管理
lee664
我公司主要从事热压机,丝印机,弹力测试仪等等工业自动化产品开发制造。
现有一点问题向个位大侠请教!!!
我公司的热压机在转动当中探头经常出现定位不准确,PLC Y端COM点无负极输出
(三菱FX系列产品)已确认非产品问题程序经监控也无问题,有请哪位大侠能帮解
决一下。。。
有要PLC程序图和电路图的朋友留下EMIAL
03-11-13 11:26
1楼
编辑
引用
管理
sgx
如果在PLC输出上的Yn指示灯亮而Yn与COMn不通的话。可能是PLC输出模板的继电器坏了,更换继电器,或如有多余的输出点的话就用多的那个点代替。如是Y5输出点坏,Y10是未用点。在程序中加行
LD Y5
OUT Y10
就可
最后修改:
2003-11-13 16:46:12
03-11-13 16:45
2楼
编辑
引用
管理
doctor_nc
我最近帮别人修了一个FX的PLC,故障是输出点指示灯与监控不符,检查发现贴片集成块TD62083F损坏,用M54522P代换后正常。
03-11-13 19:36
3楼
编辑
引用
管理
szcb
lee664
你好 给我寄一份吧 谢了
szcb8009@yahoo.com.cn
03-11-28 12:58
4楼
管理
liukunming
该帖内容不符合相关规定!
03-11-29 14:46
5楼
编辑
引用
管理
ly29289928
我的EMAIL是: zhangxiuzhi@126.com
看能不能帮上你!
03-11-29 17:40
6楼
编辑
引用
管理
ly29289928
我的EMAIL是: zhangxiuzhi@126.com
看能不能帮上你!
03-11-29 17:41
7楼
编辑
引用
管理
cat.plc
喵々````
俺的email: oline_cat@eyou.com
或许能帮上忙(可能俺看不懂哦)
03-11-29 20:51
8楼
编辑
引用
管理
cat.plc
哇靠!```
太紧张了!!
email 错了!正确的是:online_cat@eyou.com
03-11-29 20:53
9楼
编辑
引用
管理
wisser
你好
可以给我寄一份吗?
wisser@sina.com
希望可以帮助您
03-11-30 15:01