我公司主要从事热压机,丝印机,弹力测试仪等等工业自动化产品开发制造。
现有一点问题向个位大侠请教!!!
我公司的热压机在转动当中探头经常出现定位不准确,PLC  Y端COM点无负极输出
(三菱FX系列产品)已确认非产品问题程序经监控也无问题,有请哪位大侠能帮解
决一下。。。
有要PLC程序图和电路图的朋友留下EMIAL
03-11-13 11:26

sgx

如果在PLC输出上的Yn指示灯亮而Yn与COMn不通的话。可能是PLC输出模板的继电器坏了,更换继电器,或如有多余的输出点的话就用多的那个点代替。如是Y5输出点坏,Y10是未用点。在程序中加行
LD Y5
  OUT Y10
就可
最后修改:2003-11-13 16:46:12
03-11-13 16:45
我最近帮别人修了一个FX的PLC,故障是输出点指示灯与监控不符,检查发现贴片集成块TD62083F损坏,用M54522P代换后正常。