[face=楷体_GB2312] 厂子的电机是132KW的,AC380V,用自藕变压器(9个抽头的)降压启动,请问到底用两个接触器还是三个啊?都用多大的?谢[/face]表情
06-08-27 15:57
我想用三个接触器吧,接75%的抽头吧。
06-08-27 16:52
主接触器用350A的,其他两个用250A的就行。
06-08-27 16:58
主接触器用300A的,其他两个用250A的就行。
06-08-27 19:53
学习一下!
06-08-27 20:49
3个
06-08-27 20:56
???
06-08-27 21:23
3
06-08-27 21:32
1234567
06-08-27 21:36
154
06-08-27 21:38