登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:制动电阻

点击:5819 回复:18

[]
我现在有一个西门子430变频器接了一个风机.风机额定功率为125KW请问如果我要接制动电阻应该使多大的?
最后修改:2006-9-11 23:07:50
06-08-26 17:07
4.7欧姆8KW左右.
06-08-26 17:22
信老师:这是经验值吗?
06-08-26 17:28
顺便请教一个问题:我厂的这个风机起动时先是低速运转,然后再转为高速V1一分钟左右,然后再转为低速一分钟左右最后再转为高速V2>V1最后停止.这样有必要吗?我认为应该从V1直接提到V2,请问这样可不可以.
06-08-26 17:36
如果工艺要求是这样的话,应该遵照原来的开停车要求。
06-08-26 19:49
我也想知道制动电阻如何选?
06-08-28 16:49
西门子变频器的参数表里有答案.
06-08-28 20:22
马上就会看到!
因为上传的问题,论坛答复本人会很快解决!
06-08-28 21:05
请在电工技术论坛看:
西门子MM440参数表第7章/制动电阻.
06-08-29 15:08
谢谢
06-08-29 15:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯