登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:ACS800变频器故障代码求教

点击:3783 回复:7

我在现场用的变频器为ABB ACS800系列变频器,出现故障代码的机构情况如下:
4台75KW变频器拖动4台55KW电机,一拖一,变频器之间采用光纤连接,主从控制,设备为走行机构;从变频器到电机电缆长度大约为180m,变频器无输入输出电抗器;出现的故障代码为pp overload,看手册原因是电机电缆短路引起,可我已经测量过电缆,未见短路情况。
不过出现上述代码,并未影响设备运行,我担心长时间后会对变频器造成损坏
请问,哪位朋友知道原因及解决方法,不剩感激!! 另外,是否会对变频器造成损坏,可否请知道的朋友帮助解答下,谢谢
我的邮箱 dhi_fanys@163.com
06-08-26 16:22
请问有朋友遇到过这种问题吗  谢谢了
06-08-27 21:07
2楼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-30 09:10
2330还是2340?
180米是变频器专用的电缆吗?
06-09-01 23:19
谢谢上面朋友的回复~这几天一直在忙另一套设备的调试,暂时没顾上看回贴~
不好意思,上边我没说清楚,变频是ACS800-01-0070-3+P901 141A 75KW ,180m的的电缆大约有110m是走地下固定敷设,非屏蔽电缆;还有70m是属于滑车形式的拖缆,进口屏蔽电缆.
这套设备到现在投产一直在用,除了出现这种故障代码,一切都正常,但是仍然让我担心.
小弟在变频方面知识比较匮乏,还想烦请论坛的各位朋友帮忙解答下
06-09-09 21:34
如果有条件,建议测试一下整个系统的谐波,系统中有谐波存在时,也可以引起部份相的电流增大,常见为零相电流偏高,也可以直接用勾表测一下各相电流
你的电缆比较长,又无屏蔽,一般电缆超过50M,最好都要加装电抗器
即使系统中目前谐波含量很低,最好也加装输入电抗器
可以降低谐波失真、
06-09-23 12:37
如果有条件,建议测试一下整个系统的谐波,系统中有谐波存在时,也可以引起部份相的电流增大,常见为零相电流偏高,也可以直接用勾表测一下各相电流
你的电缆比较长,又无屏蔽,一般电缆超过50M,最好都要加装电抗器
即使系统中目前谐波含量很低,最好也加装输入电抗器
可以降低谐波失真、抑制突波电流及提高功率因数等
推荐一个品质不错的,艾克米-acme   ACL38100  干式 H级  价格也不便宜
如果有需要可以找 贸易商问问,这一款的价位在2000左右
06-09-23 12:46
谢谢楼上朋友的回复!
您的意见我也考虑过,但我已量过各相电流,基本接近~
另外有朋友刚对我建议查看是否是IGBT冷却不够引起,明天去现场检查,完事我会回复大家
谢谢各位朋友
06-09-24 18:09

工控新闻

更多新闻资讯