主题:直流电机启动时有异常响声,但运行时却正常?

点击:2524 回复:2

有一台Z4-180-31 37KW的直流电机,由一6RA23带动,已运行几年都正常,据电工讲:前些天突然出现起动时有异常响声,但运行起来后却正常.
    将机械部分挂空档依然如此.
    检查电机轴承及线路均正常.
   后用钳形表量6RA23的三根进线,发现空载时有一相没有电流,再检查进线空断坏,更换空开后正常.
  奇怪的是,缺相时6RA23竟然不报井?
   
06-08-25 23:35
是否是6ra23参数没设置好?
06-08-26 19:44
缺相引起整流输出电压的波动造成异常响声。