本公司是热电厂,现在1号炉启动,2号炉停运。在2号炉运行的时候有4个测点用的是同一热偶模块,都是K型的热电偶,在运行的时候这4个测点的温度数字乱跳,很不稳定,不过现场信号都过来的正确,在热偶模块上测量也很稳定,但是就是显示的温度数乱跳。
现在2号炉已经停运,这4个测点现在都在35度左右,温度数在常温下又稳定了,请问是那里出问题了??我怀疑干扰的问题
如果是怎么样解决????/
06-08-25 15:49
确认卡件模块没有问题吗?
06-09-01 15:11
你可以用效验仪 给模块发送个信号看看,如果不稳定那就很可能是干扰,请问贵公司的信号线是怎么走的,注意强电信号干扰
06-09-02 23:17
谢谢大家留言
问题出在一个热电偶上,接地了
06-09-04 21:15
应该是接地的问题 电气地与仪表地
07-12-09 23:43