主题:[求助]通讯问题 请大家 帮忙! 很急 谢谢!
点击:1219 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
metalgear
我们现在自己做的一个小 系统 基本完工
现在的问题是 我一启动变频器 触摸屏 就通讯错误 或没有响应 停掉 既通讯正常
使用 422 总线 通过MPI 与CUP 通讯
变频器是在隔壁的 机柜里 每台变频器 进线 都装有电抗器
通讯电缆专门仪表接地
除以上 还应 注意什么 或说说 你们是怎么做的
谢谢 !十万火急!
06-08-22 21:36
1楼
编辑
引用
管理
jingjianqiu
触摸屏是与变频器通讯的吗?
若停止时通讯正常,一启动即不稳定的话,应该还是干扰问题,从电源上,信号线上,空间中,接地上等多方面考虑吧
06-08-23 12:10
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
先不要接地试试,线是什么线?接地在哪侧,最好在变频侧,422是什么方式?多长距离?
06-08-23 15:57
3楼
编辑
引用
管理
qiandragon
现场的环境差的确会有这些问题,尽量缩短通讯线的长度
06-08-24 12:25
4楼
编辑
引用
管理
hdsr178
用RS422专用电缆,屏蔽层一端接地,可以解决传输通道干扰、阻抗匹配、信号衰减问题。
06-08-24 13:15
5楼
编辑
引用
管理
metalgear
回哥几个 问题已经解决 说来惭愧 就不多白活了。。。
要说的一点 就是 不能 不看手册 但是 也不能 全信
还TNND 官方的。。
06-08-29 17:00