主题:仪表布线的问题请教大家
点击:951 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
liuinqi
我在做一个工程。工程中有许多的模拟信号回路,而设计者设计所有的信号走了一根多芯的屏蔽线,单个信号回路没有单独的屏蔽,这样设计行不行?有没有相应的国家规定?还请各位前辈指教。谢谢
06-08-22 13:30
1楼
编辑
引用
管理
liuinqi
自己顶一下.怎么没人知道这个问题吗?
06-08-23 18:29
2楼
编辑
引用
管理
nwt987
直流信号应该问题不大,尽量避免交\直流信号在一根电缆.