主题:变频器输出端和电机之间,通过交流接触器连接
点击:3919 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
变频器输出端和电机之间,通过交流接触器连接,变频启动后,按动启动按钮交流接触器能否吸合,频率改变后线圈能否维持吸合
06-08-21 19:58
1楼
编辑
引用
管理
袁泉
变频器后端的交流接触器,只能在变频器工作前闭合等待。
线圈的电压不是取自变频器的后端。所以它的电压不变化。
06-08-21 20:05
2楼
编辑
引用
管理
海狼1974
如果线圈的电压是取自变频器的后端,交流接触器线圈能否吸合,频率改变后线圈能否维持吸合
06-08-21 20:14
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
袁泉
在 2006-8-21 20:05:00 发言
【内容省略】
接触器的线圈的电压不能取自变频器的后端!
在输出低速时是不能吸合的!
06-08-21 21:07
4楼
编辑
引用
管理
海狼1974
多谢各位的指教,吾感激不尽
06-08-21 21:14
5楼
编辑
引用
管理
8752911
变频器后端的交流接触器,启动运行只能在变频器工作前闭合等待,停止则是先关闭变频器然后断开交流接触器.