主题:新华XDPS系统故障

点击:1847 回复:6

请问新华XDPS系统中参数突然变成粉红色(就是没数据通讯的状态是什么原因)过几秒中又恢复好了...以前出现这种情况换DPU卡件就好了,但最近换新卡件也没用,请教高手什么原因及处理方法,谢谢
06-08-18 23:10
不是卡件的原因,是现场送过来的信号不稳定。
QQ:529797018
06-08-29 14:02
有道理哦!
06-09-02 15:12
能不能是网络通讯问题呢?
06-09-02 23:07
不要动不动就换卡件,还是现场设备的故障率高
06-09-13 11:14
我们厂里也有这样的事情哦,一下突然变粉色了,然后又变绿色
06-11-10 20:21
去端子牌上量一下电流或电压稳定不稳定再说 看看对应的卡件上的其他数据正常不正常