主题:关于D8120的一个问题

点击:11122 回复:12

各位大虾:
     我现在手上有两种不同通讯格式的外部设备要和三菱的FX2N进行通讯,选用的是FX-485BD,在三菱的编程手册上有提到D8120在程序的运行中只要关闭RS命令就可以更改通讯格式的,可是我怎么都更改不过来的,不知道各位有没试过这种通讯的呢?
06-08-18 22:18
好象是关PLC电源后重起才生效的...
只能统一通讯格式
嘿嘿
06-08-18 23:31
实际测试中设置D8120推荐设置1886
具体含义为:
b0=0表示数据位为7;
b2,b1=(1,1)表示偶校验;
b3=0表示停止位为1;
(b7,b6,b5,b4)=(1,0,0,0)表示波特率为9600;
b8=0表示无首字符;
b9=0表示无尾字符;
b10为留存,可以设置为1或者0;
b11(为DTR检测控制线)=0表示设置为:接收;
b12=1表示使用硬件握手:信号线ER(DTR)和DR(DSR)用来控制数据发送接收,
232BD和计算机串口的接线方式为:2-3,3-2 ,5-5,4-6,6-4 (另外,经过用户测试,D8120设置成c881也可以,
具体可以参看232BD文档对应的波特率等)
注意:设置后必须关PLC电源,再重新给PLC上电,以上设置才能生效。
06-08-25 16:21
使用三菱的232ADP,485BD,485ADP通讯模块通讯时,需要通过编程软件或手操器设置三菱PLC中
D8120、D8121两个参数,其中D8121可设置PLC地址,D8120可设置PLC通讯参数。D8120推荐设置E080,
具体表示的通讯参数如下:
协议: Link
数据: 7
校验:无
停止:1
传输速率:9600
硬件:RS-485
数目检查:YES
控制程序:Format4
注意:设置后必须关PLC电源,再重新给PLC上电,以上设置才能生效。
06-08-25 16:24
呵呵,受教
06-08-25 17:46
谢谢各位,不过我要做的是在不断电的情况下就要改变D8120的参数,这样才能和两种不同设备间的通讯的。看来是没办法了,
06-09-01 11:43
学到不少!
06-09-01 11:53
我D8120设为6881
07-07-20 21:38
设置成什么参数,要看你使用什么接口,是232,还是485,同时还要看你使用的是计算机链接协议还是无协议通信。这些不同之处关键在后八位上
07-07-21 20:56
实验证明在有RS指令的时候是不能设定D8120的
07-07-27 17:34