主题:FANUC0-TD的小问题 请帮一下
点击:2244 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
flyingcastle
我们公司一数控车床~FANUC0-TD系统的 现在一开机 屏幕就显示NOT READY进ALARM没有报警号, 应该是伺服系统没准备好的意思,厂家说是到急停钮线的断了,可是经检查线没有问题。而且按超程解除键还可以把“准备不足”给消除 1分钟左右又出现。。谁知道怎么回事~
06-08-17 21:13
1楼
编辑
引用
管理
cuixiaojun
这个问题应该不难办,要看车床随机的梯形图,看看没有准备的原因,不知是否为全机能数控?有些厂家把好几个条件串到一起,报未准备,好好看看电路图就可以!
06-08-18 20:00
2楼
编辑
引用
管理
cuixiaojun
如果是伺服没有准备好,应该报401等
06-08-18 20:03
3楼
编辑
引用
管理
zhaoyubao168
最好是检查一下机床驱动的电源是否给好,要是有的地方接的虚也不行
06-10-28 23:35
4楼
编辑
引用
管理
hukangdao
你打开后边电控箱看后边主轴AMP显示LCD上显示的是什么?如果没显示,就先看看24V和22OV有没有,如有就是主轴AMP坏拉没有,就是电源扳有问题。不过你那问题是很麻烦,你的一步一步的查。
06-11-01 21:49
5楼
编辑
引用
管理
xiufanuc
是限位超程开关的弹簧坏了,所以信号没有准备。有问题,请找瑞贝尔 0512-68052881
www.worldnc.oc
06-11-06 15:32
6楼
编辑
引用
管理
shqinmin
按楼主的描述,应是超程限位开关的问题。
按NC输入条件,将限位开关逐个检查,看是否有坏的。
06-11-10 18:58
7楼
管理
happyyan131
该帖内容不符合相关规定!
06-11-26 00:03