登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:常见变频器故障原因分析

点击:138673 回复:302

过电流跳闸的原因分析
      (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
     主要原因有:
                   1)负载侧短路
                   2)工作机械卡住
                   3)逆变管损坏
                   4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
       (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
      可能的原因有:
                  1)升速时间设定太短
                  2)降速时间设定太短
                  3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
                  4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
电压跳闸的原因分析
   (1)过电压跳闸,主要原因有:
                       1)电源电压过高
                       2)降速时间设定太短
                       3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
                           a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
                           b.放电支路发生故障,实际并不放电
   (2) 欠电压跳闸,可能的原因有:
                       1) 电源电压过低
                       2) 电源断相
                       3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
   (1)功能预置不当
                1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
                2)使用外接给定时,未对"键盘给定/外接给定"的选择进行预置
                3)其他的不合理预置
   (2)在使用外接给定时,无"起动"信号
   (3)其它原因:
              1)机械有卡住现象
              2)电动机的起动转矩不够
              3)变频器的电路故障表情
03-11-06 10:20
不错
03-11-09 11:33
谢谢楼主,我已COPY收藏
03-11-12 18:44
谢谢楼主,使我长了不少知识,
我是变频器初学者,请您多介绍一些变频器方面的知识好吗?
先谢了!!!
03-11-12 19:34
我想学习PLC的使有技巧
03-11-12 20:32
楼主,请你教我学习PLC的使有技巧,可以吗,非常感谢!!!!
03-11-12 20:42
很有学习的意义,多谢!
03-12-29 21:01
切合实际 多谢!
03-12-30 16:31
请介绍一些关于逆变模块的故障原因及处理方法。
03-12-30 19:41
表情表情
03-12-30 19:44

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯