登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器用于无塔供水
点击:3006 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zhmingjs
我原来用的无塔供水变频器坏了,可能是电容烧毁,变频器里很多膏状和液体的东西,产品是三垦的.原来的泵功率可能是小了,水压不够,现在需要换功率大一点的泵.我想把控制电路特别是变频器换大,但是对变频器了解的不多,想请教使用变频器做无塔供水使用什么样的变频器好,怎么设置参数,最好能提供接线图.谢谢!
06-08-16 10:59
1楼
编辑
引用
管理
川猫
用恒压供水功能就好、要变频器里有内制PID加一个压力传感器。
06-08-16 11:33
2楼
编辑
引用
管理
zhmingjs
我是江苏的,能提供变频器,和无塔供水的电路接线图吗?
06-08-16 11:44
3楼
编辑
引用
管理
fgn
这种系统这是调试要花点时间,简单得很
06-08-16 12:46
4楼
编辑
引用
管理
zhmingjs
我现在要买变频器,不知道哪个品牌的好?
06-08-16 15:14
5楼
编辑
引用
管理
gkcity.
这里面有施耐德 西门子 A-B ABB 富士 三菱 安川 LG 伦茨 欧姆龙 这些牌子的变频器你可以参考对比下!!!!
http://www.gkcity.com/SearchEngin/Search.htm?dark=%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8&sortlink=&ftype=1&IsDarkFInd=0
06-08-16 16:06
6楼
编辑
引用
管理
袁泉
变频器不变,再加一台同功率的泵,加一块内置的IWS恒压供水控制板,和一块远传压力表就解决问题了。
06-08-16 22:14
7楼
编辑
引用
管理
zhmingjs
我现在用15KW的深井潜水泵一台,变频器用三菱FR-F740-18.5K-CH的,现在需要工频和变频两种方式可以相互切换运行,能提供主线路和控制回路的原理图吗?
06-08-17 14:48
8楼
编辑
引用
管理
zhmingjs
变频器用在恒压供水中,没有明显的节能效果,在二次方转距负载类型中,是没有节能价值的应用,不过用于锅炉给水系统可以得到相对恒定的水压.水塔和无塔上水空间,投资相对大,卫生或者水压波动等负面情况明显,所以恒压供水技术在新建项目中推广是有价值也是有优势的.
06-08-18 18:24
9楼
编辑
引用
管理
jiangshan86
用美国艾默生EMERSON的TD2100供水专用变频器,内置PLC、PID,一台变频器就能实现恒压供水,多达七段分时段供水,实现真正无人值守。湖南用户可拨打13319569191
06-08-20 11:56
上一页
下一页
工控新闻
华北工控AI质检系统专用计算机BPC-7151:助力3C电子产业智造升级
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
华北工控MATX-6153增强AI算力与安全可靠特性,支持数据中心机房动环监测系统集成应用
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
机器人“触觉神经”国产化加速,蓝点触控六维力传感器成业界关注焦点
华北工控BIS-6675FT-B10搭载飞腾D2000处理器:满足工业交换机的产品需求
台达软实力:以全栈软件生态,驱动半导体智造价值跃升
华北工控BIS-6690P-B10多网口AI整机:专为高精度自动化产线控制而设计
更多新闻资讯