登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子430变频器求助!!!!
点击:1411 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
awaywang
我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~
最后修改:
2006-8-13 20:30:34
06-08-13 20:09
1楼
编辑
引用
管理
小张》
先测量一下直流电压,看一下R0026参数,基本上是你那机器有问题了!有西门子问题可以交流QQ27911789
06-08-13 23:01
2楼
编辑
引用
管理
awaywang
楼上:运行时查过r0026,在590V左右,查看对应的跳闸门限设定是800V。我们也怀疑是机器有问题,但是等不及西门子来现场处理了,希望先有个应急的措施。很失望对于西门子的变频器,投用前就换过几块主板。
06-08-14 07:50
3楼
编辑
引用
管理
小张》
估计你板子上检测部分有问题了!
06-08-14 18:56
工控新闻
机器人“触觉神经”国产化加速,蓝点触控六维力传感器成业界关注焦点
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
产业资本联手加持!节卡获新一轮融资,通用智能战略再加码
中国信通院两化所发布《工业智能创新发展报告(2026年)》
从跟跑到领跑 2035中国新一代智能制造技术应用走在世界前列
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
西门子新增四家国家级绿色工厂
深圳启动智能工厂梯度培育行动
更多新闻资讯