主题:HITECH通讯请教?

点击:1638 回复:1

HITECH(pws6600)触摸屏一个COM口怎么样与几个S7-200通讯(s7-200只有一个COM口的),需怎么做?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
最后修改:2006-8-15 20:53:25
06-08-12 13:27
hitech触摸屏象pws6600有2个通讯口,可以实现多口驱动(多个通讯口连接不同的控制器),也可以实现一口连接多个控制器,当然连接几个s7-200是没什么问题的.只需注意的是,在up编辑时,在个地址前加上站好就可以,站好加冒号,后跟plc地址就可以了.个plc设定不同的站好,以示区别.若有需要,我可以给大家demo程序.
QQ:395895769