登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:100KVA的电力变压器可以承受多大 的电流???
点击:17603 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
351249761
我统计了一下厂里的总功率大大超出了额定范围.可是好像变压器没有太大的影响!!
还有在配电房的电流表中看的电流并不是很大,电流互感器是50/150的电流表中显现的电流 要不要乘30倍
06-08-11 13:16
1楼
编辑
引用
管理
疑问
什么意思?没看懂!
06-08-11 20:15
2楼
编辑
引用
管理
awsa
配电房的电流表读数最大时是多少
互感器好象都是5A的吧
06-08-12 16:54
3楼
编辑
引用
管理
~学习学习2006~
哥们 给你个公式你自己算吧~~~~100除(1.732乘0.4)=变压器二次电流
你的变压器二次电流不会超过150
06-08-12 22:02
4楼
编辑
引用
管理
~学习学习2006~
你的 变压器二次额定电流不会超过150.但可以用到200.但最好不要因为会有危险最好只用额定电流的80%.
你所说的互感器与你所说的这些无关系 只于电表的读数有关系.
再说你的这是低压柜 如果是高压柜就另当别论了~~
06-08-12 22:08
5楼
编辑
引用
管理
轨迹
变压器二次侧电流按四楼的公式计算就可以的。你的电流互感器应为5/150,在读电流数值时按指示数直接读,不用乘30。你统计的总功率肯定是直接相加的,没有乘相应的需要系数。你的二次侧电流也没有超过150A吧。这样变卦器也就没有超负荷运行。
06-08-12 22:44
6楼
编辑
引用
管理
abcpopo
呵呵,楼主,变压器的额定电流是150A
06-08-13 16:44
7楼
编辑
引用
管理
dai1970
我是新手,请多知道!低4\5\6楼住都说队了.
06-09-04 23:02
8楼
编辑
引用
管理
dai1970
区区在下友谊问题请教:
我遇到疑难题:用同样为500/5的羊角式电流互感器两组分别安装与在两只计量方式不同的电度表(一只为分时段计量,另一只为普通计量)上,最后的度数差距却很大,不止为何?
望难为高手指点一二舍.
06-09-04 23:09
9楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
电流表显示值,请直接读出,不要再乘倍率的
100KVA的变压器应该低压侧额定电流为150A左右
06-09-04 23:22
工控新闻
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
更多新闻资讯