登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:西门子MM430变频器频率上不来??
点击:4499 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
心许
我这里用的430变频器设定上限频率45Hz,下限频率20Hz而变频器启动时频率升到20Hz就不升了,
请教一下是哪里出了问题。(带的负载是水泵,水压达不到不到PID调节器设定压力)?
最后修改:
2006-8-11 20:17:24
06-08-08 20:54
1楼
编辑
引用
管理
125yhc
检查MM430里P0640 P1120项中参数设置!
06-08-09 14:57
2楼
管理
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-09 15:07
3楼
编辑
引用
管理
心许
P0640---电动机过载因子
P1120---电动机斜坡上升时间
好象都不是这两个参数的问题,但我感觉肯定是参数设置的事就不知是哪个参数的事还望指教
另外再请教一下,如果我把P0010设成30
P0970设成1(即返回出厂设置)直接就可以用吗,还用再设置其它参数吗?
最后修改:
2006-8-11 20:29:03
06-08-11 20:17
4楼
编辑
引用
管理
125yhc
我这里的MM430出厂设置是默认西门子4极电机的参数,你的水泵电机参数符合它的要求吗?
06-08-11 23:23
5楼
编辑
引用
管理
心许
我这水泵是两极的。
都应调整什么呢??
06-08-13 21:15
6楼
编辑
引用
管理
125yhc
文件内容很大,把你的邮箱告诉我,我发给你
06-08-13 22:18
7楼
编辑
引用
管理
125yhc
06-08-14 14:16
8楼
编辑
引用
管理
心许
我也有说明书但不知道应该怎么调
06-08-17 22:45