登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:变频器MM-430频率上不来??

点击:2366 回复:5

我这里用的430变频器设定上限频率45Hz,下限频率20Hz而变频器启动时频率升到20Hz就不升了,
请教一下是哪里出了问题。(带的负载是水泵,水压达不到不到PID调节器设定压力)?
最后修改:2006-8-11 20:05:13
06-08-08 20:51
你是说一起动就要求45HZ运转吗,应该是参数设置的问题
06-08-11 17:03
不根据压力调整频率
06-08-11 20:05
测试一下PID控制器的输出
06-08-11 20:20
参数设置的可能性比较大,你要仔细检查一下你的关于PID设定的参数,另外如果你的变频器到20HZ就上不去,你要检查此时电流有多大,是否限幅。
06-08-17 22:07
PID调节环的输出, 可以监控看一看. 若输出没问题, 就有可能出在PLC--->MM430的线路上.
请问: 是从模拟量输出模板, 用线接到MM430的输入端子? 还是用 Profibus-DP的方式将MM430连接到 PLC?
06-08-17 22:23

工控新闻

更多新闻资讯