主题:电机在湿度较高环境的维护[求助]

点击:1044 回复:6


我公司一台220kw后备机组电机,在每年的3、4月份湿度较高时,绝缘降低。请问有何种方法可以在最短时间、最简单、最经济地让电机投入运行。请各位赐教!!!
06-08-04 20:29
工作间装个抽湿机。
06-08-04 23:49
2楼说的对,在此同时,在电机周围用通装几桶石灰吸收空气中的湿气
06-08-05 00:17
在使用前先用低压对电机通电加热除湿
06-08-05 08:53
还是用石灰好些
06-08-05 13:21
谢各位 !!!
06-08-06 12:13
既然是已经因为湿而绝缘降低了,想要在最短时间、最简单、最经济地让电机投入运行,那还是4楼说的对:在使用前先用低压对电机通电加热除湿.在厂里的话,用电焊机作电源应该是比较方便的一种办法只是要注意安全:初加时要注意调节电流小一点,过程中要注意电机温度