主题:有谁知道Honeywell公司的采用C200过程控制器的DCS系统

点击:2600 回复:3

有谁知道Honeywell公司的采用C200过程控制器的DCS系统它的上位机、下位机的分别采
用什么组态软件?上位机组态软件是否支持OPC接口技术?是否有中文版的。
06-08-04 15:57

EPKS-R200系列控制器采用C200,
C200为AB给HoneyWell OEM的产品。
编程为ControlBuilder,
编程语言主要 为FB,顺控逻辑可用SCM编程。
上位显示为DisplayBuilder。
通讯软件为RSLINX,
这个就是他的OPC Server。
其实现在的PKS是 个有机的整体。
中文版是不要想了,
但是在上位画面中可以输入汉字。
06-08-06 09:22
不错,是honeywell公司的吧,这么专业
06-11-21 11:32
现在是HONEYWELL PKS系统,我用了,感觉很强大,CPU为C200控制器,IO卡是TPS的IO卡,大系统要服务器的同时要CONSOLE。