主题:十万火急!关系到我的饭碗问题!!!(问题解决了)

点击:4238 回复:35

我厂的办公楼一层办公区所有的电脑一插上插座漏电开关就跳闸,但是用其他的电器比如电风扇就没事,再把电脑搬到其他地方用却没事,还有最奇怪的就是,如果用液晶显示器的电脑也不跳闸,就是不能用纯平的显示器,以前用了一年多都没事,最近连场大雨才出现此情况,希望那位高手能指点指点,不胜感激!!!
最后修改:2006-8-7 22:25:17
06-08-04 10:12
接地问题??
06-08-04 10:48
我试过把地线拔掉,就用两线,问题依然?
06-08-04 12:49
你的漏电开关有问题,更换漏电开关,其实不是漏电问题可能是你的漏电断路器坏了不能沉受电脑的功率负荷,.
06-08-04 13:21
已经换了一个试过.问题依然,准备换一个奇胜的再试!
06-08-04 13:50
你们的线路是左零右火的线路吗?估计是漏电开关的问题
06-08-04 14:10
换了漏电开关不行,就是显示器的错了.
06-08-04 19:56
那么是不是搞线接错了,
06-08-04 20:35
你们的线路是左零右火的线路吗?估计是漏电开关的问题.实在不行,你就换一个刀闸开关试试
06-08-04 21:00
一台一台来试了看看是那台电脑的事.