主题:变频器输出端有接触器怎么办?

点击:12192 回复:39

学习各位高手的经验ING~~
06-08-28 21:09
你放心吧。不会击穿的。
06-08-29 06:49
先切换再输出;先断电再切换
06-08-29 21:41

VIV

好贴,可是看不懂,呵呵,顶!
06-08-31 10:42
我个人同意宽容的看法,对任工的观点有点不同意见。
1:因为不是只有一台电机,所以,某个电机的投入和切除关系不大。
2:SSR倒是有过零触发的,但变频器的输出并不是正弦波,高频方波(PWM/SPWM),所以和接触器是差不多的(这还是理想情况,SSR对Dv/Dt是很敏感的,估计你没给信号它就自己接通了)。
06-09-03 08:07
ding 一下
06-09-03 15:06
啊,搞工艺总是想让搞技术的去实现;我们如果也了解工艺,可以对工艺过程进行改进,使生产更加安全快速。而不是绞尽脑汁的想办法去适应工艺,因为你解决方案再完美,也不符合生产效率提升的方向。
06-09-08 10:20
SSR的故障率太高,多数情况下宁可能交流接触器也不愿用SSR。
接触器就是噪声太重了,但也比SSR放炮好。用SSR时散热一定要做好。
06-09-09 11:36
[]
这次的情况,yanli7234和tanshuozhe是完全说中了。
柜子我已经装完了,在调试中,这几天被折磨S了。
施工的时候已经尽量考虑到EMI的问题了,也加了输入电抗器,实际的情况是:变频器在启动,停止的时候,有些体质差的SSR,没给指令,动作指示灯就亮起来了,差不多有给驱动那么亮吧,看着心里都发毛。后来在控制端并上一个0.1uf的电容,这个灯总算正常了。。
再启动变频器来试车,可恨的是,它居然真的象yanli7234所说,自己就导通了!V1,V2两变频器一个报GF(对地电流过大),一个报OC过电流。
要不是变频器的保护够灵敏,那两台30KW的安川G7就得送修了。
KAO,真是被它打败了,这可怎么收场?!头疼S了。
总结:
1.SSR不适合于谐波大的场合。(不知道是不是买的SSR太菜了?国产的,3相20A,85元一个)
2.内置直流电抗器的变频器,谐波小很多。装30KW大变频器柜子的SSR指示灯正常,装5.5KW小柜子的,变频器一启动,有些灯就亮了。
3.就是最重要的,诸位有什么高招没有?
最后修改:2006-9-24 11:41:52
06-09-23 18:42
只恨自己只看到输出频率在50HZ以下,却忽略了是SPWM。唉~~~
06-09-24 11:35