登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:siemens plc s7-300 死机问题探讨

点击:19394 回复:23

现有投运S7-315 系统,配WINCC人机界面一台,PLCD的CPU用MPI口与PC通讯。中央机架配CPU及开关量,本地扩展机架(同控制盘内)配2块开关量模块,4个8点模拟量,其中4个PID回路用做PH值控制。运行半年死机5次,不定期出现。故障诊断报:I/O访问故障,每次故障通道不固定,但除死机时外各模拟量检测及控制趋势及实时曲线在WINCC上显示正常,PLC控制程序及自动化系统工作正常。加入OB122。OB80,OB81,OB82空模块后死机现象能否改善?另为测试故障原因,模拟量模块设置所有诊断,断线报警后,PLC从RUN转STOP,断PCL电源,仪表电源,10S后上电,重起,各模拟量曲线出现瞬时尖峰后正常,两模拟量通道SF红灯亮。再次断电重起后,SF红灯无法复位。(以前模拟量未设任何报警诊断,死机时通道未出现红灯)I/O通道无法访问时间为数毫秒,未加OB122,OB80,81,82引起死机。求教大侠进行全面故障分析及解决方案,各OB100,101,102,OB8*,SFB44等相关程序编写方法。表情
03-10-19 19:46
有没有检查过系统的接地,信号地、屏蔽地、安全地。如果混接并且现场有强干扰,也会造成死机。
03-11-30 02:02
和是否加入ob80,81,82没有关系,关键电源的质量之否过关
换一下模拟量的输入方式,电流换电压或电压换电流
03-12-01 11:23
检查一下电源和接地,以及信号线。你说的OB块都是中断用的,要写程序的。
03-12-05 13:18
可能是干扰所致,如现场干扰强,加强屏蔽,电源加滤波一试
最后修改:2003-12-6 13:17:32
03-12-06 13:16
我试过300频繁死机是由于350-2引入干扰造成的,后来我把线全拆了就没事了
03-12-06 21:38
干扰的可能性比较大!
03-12-08 12:46
同感,我这里的STEP7-300+PROFACE也时有死机现象,且I/o模块损坏频繁也怀疑是电源部分的问题,我们这里的电压不是很稳定。
03-12-09 12:27
电源的确是引起死机的常见原因,但不是造成本PLC系统死机的原因。本系统采用SIEMENS的SITOP20A大容量开关电源,且实测PLC CPU及I/O 24V电源很稳定。实际的最可能原因是电气系统引入的瞬时干扰造成某些模拟量模块采样值瞬时丢失,由于相关中断OB块无相应处理程序,直接引起CPU停机。其实,再好的模拟量模块也有采样值瞬时丢失的时候,使用SFC44编写相应的替换值,以免引起PID回路错误的输出引起不可预料的结果,并应编写相关的故障中断处理程序。当然,能查出并排除干扰源是上策。
03-12-09 19:32
加入OB122。OB80,OB81,OB82空模块,看CPU的诊断BUFFER,内容贴出来,好讨论,
怎么看不用我告诉你吧,故障原因可能性有很多,一下回答不了的。编写方法,STEP7自带帮助文件。
03-12-11 22:08

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯