主题:求助:siemens 840D的MD
点击:998 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
basse00
MD 30230[0]和MD30230[1]中的数值应该根据什么来定的??这根轴是用两轴驱动中之一,有encoder 和 linear scale。
如果要把linear scale 关掉应该如何配置MD?(把MD30200=1 后是否还要对MD30230、MD31000、MD31040中的数值做修改?)
06-07-30 11:49
1楼
编辑
引用
管理
yult
如果把直接测量系统改为电机测量系统,修改如下:
30200 = 1
30230 =1
31000 =0
31010 =0。02
31020 =1024
31040 =0
06-08-02 18:41
2楼
编辑
引用
管理
basse00
西门子840D系统讲义里的,,,,,,
谢谢楼上的