登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[转帖]如何用万用表判断IGBT的好坏.

点击:1409 回复:2

以两单元为例:用模拟万用表测量
静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右。用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右。若符合上述情况表明此IGBT的两个单元没有明显的故障。
动态测试:
把万用表的档位放在乘10K档,用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子,此时电阻应为300-400殴,把表笔对调也有大约300-400殴的电阻表明此IGBT单元是完好的。用同样的方法测试1、2端子间的IGBT,若符合上述的情况表明该IGBT也是完好的。
此文章转载于:www.wxw120.com
06-07-27 16:26
不错 多谢楼主分享
06-07-27 18:17
应该有个IGBT图.标出它的引脚12345
07-05-09 17:38

工控新闻