主题:铜芯护套线有如何计算可以用几个KW的公式吗?

点击:2913 回复:6

有没有什么可以计算的公式呢?
06-07-27 13:08
0下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
06-07-28 12:41
详细说明一下子把
06-07-28 14:34
很详细了吧?哪儿不明白问下.
06-07-30 16:34
把你的邮箱给我,我这儿有详细的说明. cliff.zheng@wet-group.com
06-07-30 19:23
我也需要  请mail给我   多谢! lu-72@126.com
06-08-03 10:52
我也想详细了解一下这个是我的邮箱fyq0321@yahoo.com.cn
06-08-03 10:55