主题:求助
点击:1436 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yhn
在房子里 有的插座插上去会跳闸 有的不会是什么原因
06-07-26 21:17
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
插上去就跳的那个可能短路了。
06-07-27 20:58
2楼
管理
工控急救站
该帖内容不符合相关规定!
06-07-27 22:22
3楼
编辑
引用
管理
lyf360
三种原因:短路,漏电,过载.
06-07-28 00:21
4楼
编辑
引用
管理
LJYGL
如果带漏电的,请检查故障插座的零线吧.
06-07-28 16:36
5楼
编辑
引用
管理
zyfzxh
支持!
06-07-28 17:17
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
漏电
06-08-10 15:22
7楼
编辑
引用
管理
拖动
是不是接地当零线用了
06-08-10 22:03
8楼
编辑
引用
管理
yhn
那是电线漏电 还是电器漏电啊
06-09-10 22:08
9楼
编辑
引用
管理
袁泉
是电线漏电,如果是电气漏电,插到别的插座上也会跳闸。
建议:如果是三孔插座,打开看一下是不是零线和地线接反了。如果是调换过来就解决问题了。