登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:这样的负载大伙来看看!
点击:8548 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
bruce7906
[
精
]
随着电机转速的升高,负载转矩增大,过高的负载转矩就会使电机堵转!生产中,为了充分利用电机变频器输出在64hz(额定1480rpm,50hz)。一旦堵转,停机时间就会很长,损失惨重!对这样的负载变频器在设置参数时有什么需要特别注意的吗?(abb acs600)
最后修改:
2006-8-6 11:04:20
06-07-26 20:38
1楼
编辑
引用
管理
bruce7906
请各位不吝赐教!多谢多谢!
06-07-26 20:40
2楼
编辑
引用
管理
bruce7906
没想到对这个话题都不感兴趣啊!
06-07-29 03:32
3楼
编辑
引用
管理
linshuai1323
为什么要定在64HZ啊?如果是64HZ的话,那么电机的转矩也就下降了啊,但是如果此时能保证电机转矩大于负载转矩,那么就没有事.对于参数设置我……
06-07-29 10:03
4楼
编辑
引用
管理
lanyang
它的正常电流是多大?速度是多大?如果不是频繁的可以将电机电流参数设置大一些,启动时就不会出现堵转情况了
06-07-31 10:04
5楼
编辑
引用
管理
bruce7906
感谢你们的发言,负载转矩波动很大,不能保证负载转矩高于电机最大转矩会发生的可能!
上次就是在堵转之后将堵转电流设在2倍额定电流(额定980A),还是起动不了,没敢再试了!只好疏通!
是不是堵转电流值还可以设高些,电机的最大转矩可以大致的计算吗?
最后修改:
2006-8-1 20:19:32
06-08-01 19:34
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主的问题,其实是传动方法的问题。是技术问题。
要想把你的问题搞清,说明白,必须要知道你的现有条件和工艺要求,才好讨论。其实,你的问题是一个非常有意思的、值得讨论的技术问题。它涉及到交流传动的基本原理与实际应用相结合的问题,也是经验和能力的问题。因为这属于超常规的传动技术应用,比如想过载(短时)运行,但又要保证安全。不是吗?
介绍以下参数:电机的额定功率?变频器的允许连续工作的电流?电机的额定电流?好吗?
06-08-01 19:56
7楼
编辑
引用
管理
bruce7906
呵呵,没想到版主也在!额定功率1000KW,额定电流980A,电压690V,变频器的连续工作电流还要查,但是应该在980A以上的!不带速度反馈!
我们先不讨论低压侧空开和高压的继保!
最后修改:
2006-8-1 20:54:50
06-08-01 20:23
8楼
编辑
引用
管理
bruce7906
在工作中能遇到这样的运行情况,这是在教科书上找不到的,但又很现实的问题!还好事故平均是半年发生一次!对ABB ACS600不是很熟,但对调速系统来说,我想当负载转矩很高时(高于额定电流)变频器是不会自动把64hz的运行频率降低的!这样的话变频器是升高电源频率,还是让转速随着负载变化?哎,太多疑问了!明天再去查查参数
请大家赐教!
最后修改:
2006-8-1 22:46:28
06-08-01 20:43
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
很好,问题的轮廓已经比较清晰了。楼主的系统采用的ABB的变频器,是ACS-600。这就比较遗憾了,因为它不是矢量控制特性的变频器。那么就楼主的问题,采用V/F控制,能保证调速过程的转矩可控行吗?为什么?
此帖封精、置顶讨论,把基础理论与实际问题结合起来。是我们应用工程师的责任。呵呵,有感兴趣的吗?快快发言!
06-08-01 23:05
上一页
下一页
工控新闻
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
2025 Festo 大中华业务区战略供应商大会圆满召开
汇川技术与郑州卫莱签署战略合作协议
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
更多新闻资讯