主题:winccV6.0项目移植问题
点击:3075 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
djs123
我已经装了sql server 2000 sp3 可是用wincc的项目移植提示
“ODBC出错:不能创建数据源 wincc-cs . 请核实是否正确安装了 sybase7和ODBC驱动程序 Adaptive Server Anywhere7”
不知道是怎么回事
请高人指教
06-07-24 08:30
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
移植需要Sybase数据库,该数据库在wincc5.1安装盘内
有3种方法解决
1 先安装5.1,然后安装6.0
2 安装6.0,在6.0安装盘内找到Sybase数据库的安装程序,执行,安装过程中需要wincc5.1的安装盘。
3 安装6.0 ,然后安装Powerbulider的ASA数据库。
至于如何找到以上软件,就不要跟贴询问了。
06-07-24 09:04
2楼
编辑
引用
管理
djs123
非常感谢
已经说得很清楚了
06-07-27 13:16
3楼
编辑
引用
管理
djs123
又有新麻烦了
提示实用早于winccv5.0 sp2 的版本创建 不能移植
怎么办哪
06-07-27 19:20
4楼
编辑
引用
管理
tienan1891
我也有同样的问题
06-07-27 20:05
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
参照Wincc帮助中所述,首先将项目升级为wincc5,然后再升级为6.0的项目
5。X的项目升级到6.0可以使用项目移植器,之前的项目只能手工升级到5.x后再使用项目移植器。
(手工升级就是指自己复制图库,脚本等到新项目)
06-07-27 20:43
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
建议你对那么旧的项目还是使用wincc6重新组态。
06-07-27 20:43
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
建议你扔掉siemens软件
06-08-24 13:38
8楼
编辑
引用
管理
djs123
不会吧 西门子 真得很滥么
06-08-26 21:23
9楼
编辑
引用
管理
pqsh
呵呵,如果是很滥也就算了;是滥到让人发疯.你自己看看论坛关于西门子软件的问题有多少?