主题:西门子S7-400 PLC到MPI接口电缆最长是多少米呢
点击:1488 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hjf555
西门子S7-400 PLC到MPI接口电缆最长是多少米呢?
06-07-21 10:16
1楼
编辑
引用
管理
gkcity.
没试过!
06-07-21 10:26
2楼
编辑
引用
管理
hjf555
可以用到35M吗?
06-07-21 10:28
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
西门子MPI规范定义的为50M,所以你的35M是没有问题的。
06-07-21 10:34
4楼
编辑
引用
管理
hjf555
谢谢