主题:请教一个启动/停止开关的问题?
点击:31296 回复:47
30楼
编辑
引用
管理
孙继武
用两个内部继电器
05-11-23 15:57
31楼
编辑
引用
管理
ZXW123123
三菱 LD X1 X1 输入
PLS M100 M100内部继电器
LD M100
AND Y4
OUT M101 M101内部继电器
LD M100
OR Y4
ANT M101
OUT Y4 Y4 输出
05-12-12 10:10
32楼
编辑
引用
管理
yuping
教科书的经典电路,充分利用了PLC逐行扫描原理。
I0.1 M0.1
-------II-----------I/I------(M0.0)
^-------------(M0.1)
M0.0 Q0.0
-------II---------II----------(M0.2)
M0.0 M0.2
-------II---------I/I----------(Q0.0)
-------II----^
Q0.0
05-12-12 22:54
33楼
编辑
引用
管理
ctjt
LD 0000
DIFU(13) 1001
LD 1001
LD C000
CNT 000
#002
LD 1001
OR 1000
AND NOT C000
OUT 1000
END
05-12-13 16:44
34楼
编辑
引用
管理
bhplc
直接编一个互锁的程序
05-12-13 17:41
35楼
编辑
引用
管理
sdgmblwq
LD00000
DIFU(F13)3000
LD3000
ANDNOT10000
LDNOT3000
AND10000
ORLD
OUT10000
END
05-12-15 00:12
36楼
编辑
引用
管理
zhuyuhong
高手啊,好高的高手啊,我可以向你请教一些问题吗?可以告诉我你的邮箱吗?这样我就可以随时向你请教了.谢谢啊
05-12-15 08:49
37楼
编辑
引用
管理
fenhon
用ALT就行了
LDP X0
ALT M0
LD M0
OUT Y0
05-12-30 10:03
38楼
编辑
引用
管理
卞孝峰
三菱的ALT指令最简单,其他有五六种编法,具体略了,没啥意义,只有一个步骤.
06-08-10 05:23
39楼
编辑
引用
管理
罗来桢
1000