登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:[求助]PROFACE 与 SIEMENS S7 300 通讯问题 !

点击:5507 回复:13

使用GP-37W2B 单彩触摸屏 与 S7 300 318-2 CPU 通讯
电缆是根据手册自己制作的 检查 没有问题
现在的现象是 在 插上 电缆后 就会出立即现一个错误信息 02:FB:002
传输简单画面后 会有 接受数据错误信息出现 02:FD
触摸屏自诊断 422 端口 通过 但是DTR 和 RTS 均未成功  
设置PLC MPI 口   触摸屏 SIO 波特率均为 19200  
PLC 未写程序
请教 如何解决  谢谢!
06-07-15 16:22
请检查GP系统区的设置, 即GP settings -->Mode settings -->System Start Address 和 MPI network  -->Data Block Configuration. 一定要保证, GP系统区对应的DB块, 在Data Block Configuration里面已经配置!
在S7 CPU 318-2 程序里, 一定要要有GP系统区对应的DB块!
祝你成功!
06-07-20 17:12
另外, 请检查GP settings -->Mode settings里面是否选中"direct"方式, 不能选"via MPI adapter".
06-07-20 18:26
l连接方式 是 DIRECT AND VIA MPI ADAPTER
DATA BLOCK CONFIGURATION 里面默认的DB1
我在PLC里面也 新建OB1 DB1 FB1
并在OB1里 简单写了几句 仍然 错误依旧 !
能再给点 提示 吗?谢谢了!
最后修改:2006-7-21 9:18:05
06-07-21 09:09
程序要写下!
06-07-21 09:17
程序 写了
触摸屏做了简单的画面 一个BITSWITCH 也在PLC 做了相应的处理
依然 现在 PLC 通讯错误 或者 数据接受错误 !
06-07-21 09:26
兄弟,搞好没有。我也是做这个,也出问题。报错为02:FE。不知道什么原因。找到原因告诉我。多交流交流。我的QQ:6256112 .
06-08-03 11:56
对照用户手册解决问题;
很有可能是电缆问题,或者是通讯参数设置问题。
06-08-04 16:53
同意!!!
06-08-08 16:50
或者直接在GP设置中的系统区关掉
06-08-10 08:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯