主题:请教丹佛斯2800系列Err 7

点击:1194 回复:2

请教丹佛斯2800系列Err 7 是UDC高于逆变器的过压极限,不能复位。请问具体是线路板上哪个器件出现故障?由于发电电压稍高引起。我遇见两台一样故障的这种变频器了。上次是拿到上海修。谢谢指教!
06-07-11 17:00
我也是这个问题
11-04-24 09:36
已经修复
按道理查电源取样电路,需要拆模块
我的在UC3844供电电容对地并联电阻竞意外解决问题 奇怪
有的说需要更换驱动小板子,代价比较高
11-09-02 10:45