主题:请问能用vc编程跳过wincc直接和西门子plc通信吗?

点击:6278 回复:15

如题,谢谢!
06-07-07 22:36
可以,但就是比较麻烦。
06-07-07 23:05
可以,可惜我不会VC
06-07-07 23:19
coney,能介绍一些用vc编程直接和西门子plc通信的相关书籍吗?
06-07-08 08:46
200: 使用串口通讯,例子可以参照《VC++实战与应用》 中国铁道出版社出版
300/400:需要prodave软件,该软件需要授权,安装完该软件后,你能在安装目录下找到PDF文件,当然,该软件也可用于VC++与200的通讯。
06-07-08 10:43
用SIMATIC NET或PC ACCESS就可以通过各种通讯方式(485、以太网、profibus、MPI),用第三方软件访问SIEMENS的PLC(S7-200、300、400),一点都不困难,一问SIEMENS的技术支持都知道。
06-07-17 17:04
我就做过这样的程序,用VC编上位机程序(和WinCC完全无关),MicroWin编PLC程序,实现通讯功能。但这样的做法非常麻烦。本人不会VC,因此由两个人合作才得以完成。另外,你对PLC的编程要非常非常熟悉,否则也干不了这活儿。
最后修改:2006-8-1 10:39:14
06-08-01 10:38
我也想知道
06-08-03 18:06
我会,太简单了,有一动态库:S7W95.DLL
使用VC直接编程替代WINCC
06-08-08 10:40
good
06-08-24 14:32