主题:向各位求教!分表的度数比总表高(有功)?
点击:3181 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xingou
我公司的总表(有功)显示出6月的度数是90000度,而我在一个车间装的分表是96000度。
总表是配电房里计量柜的表,互感器是750/5。电子表。
分表是普通的机械有功表,互感器是750/5穿心式。
现在是分表的超过了总表。怎么回事了,请各位帮忙!
06-07-01 16:16
1楼
编辑
引用
管理
xingou
怎么没有人来帮忙啊!
06-07-02 20:30
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
重新校正电表吧
06-07-03 14:19
3楼
编辑
引用
管理
xingou
校正是总表还是分表了!还有是这个车间是用电大户,有540左右,其它是200A左右。
06-07-03 19:03
4楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
有点误差很正常嘛!
06-07-03 21:04
5楼
编辑
引用
管理
xingou
这个误差也太大了吧,
06-07-04 18:47
6楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
校正分表是厂内部的事,而校正总表则是供电公司做的事。如果总表和分表距离较远的话,请考虑功率因数,同时不要忘了互感器的校正。
06-07-08 13:11
7楼
编辑
引用
管理
7812520
机械表应该把无功也走进去了八
06-07-08 13:24
8楼
编辑
引用
管理
xingou
我现重新安装了新的互感器和电表(电子式),和以前一样,我的分表做的数度和总表一样,有时比总表多一点。大侠们,总表别人工厂的,这个车间我公司的,由于我公司供电不够,接别人的电来用。现在倒好,我的分表比人家的总表走一样,怎么付钱啊。帮帮我啊。
06-07-13 07:59
9楼
编辑
引用
管理
gkcity.
这个在用电上最好是分开来,现在出问题了怎么个算法还真是有点伤脑筋!