登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[请教]18.5的电机启动不了,高工请进

点击:1454 回复:8

从变压器到18.5千瓦电机700米.500米用的50的铝芯电缆线.200米的铜芯的细电缆.
在500米处可以启动.再运转都正常,加200米后.就转的像蜗牛一样慢.,一看转不动就停了.是铜芯线细了,还是启动器接的问题,本人是外行,启动器从65%改到80%也不行.(注:启动器,可能名字有误,它的工作方式,往前一推,启动,往后一拉是运转,一个停止按纽,一按,手柄回到正中)
06-06-28 17:50
把线加粗就行了,35的铜线.因线路太长电压降大.你可用万用表测一下电机接线端电压.
06-06-28 18:18
谢谢,正在考虑中..........
06-06-28 18:22
你也得考虑干扰因素吧,毕竟那是700米啊    加屏蔽没有?
06-06-29 17:26
变压器的功率是多少?如果远远大于电机的功率,好像也不至于。700米的低压输电线路,不算长呀。
06-06-29 17:46
同意2楼和4楼
06-06-30 16:37
加大进线,不用自偶起动器直起........
06-07-01 13:28
我认为是电机端电压太低造成不能起动,应先测一下电机接线端的电压.
06-07-01 23:29
线路长了,导线截面细了,都会导至在线路上的压降过大,从而导致电机端的电压过低。你用的启动器可能是电抗器起动,是带负荷的启动器,电机可能还是启动负荷较大的电机,所以启动就更困难了。
06-07-02 10:30

工控新闻

更多新闻资讯