现有一台160KW的电机,我主电源选用的是两根3乘70平方的,总感觉不够(有时会投120%短时)我想加一根50平方的,可又担心分流不匀,请问这样可以吗?
06-06-27 01:04
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
两个70平够了
06-06-27 12:26
2楼
编辑
引用
管理
7812520
应该是够了,不用加了吧,现在主张节约啊
06-06-27 12:45
3楼
编辑
引用
管理
386486110
应该够
06-06-30 02:29
4楼
编辑
引用
管理
wkwsq
电缆足够了要加也要加70平的还是要型号厂家相同的因为不同型号的电缆电导率不同!