小军
要求很简单,现在房间的消防不是有喷水头吗,现在要求,在喷水前先要电铃响,喷水头是机械式的,取不出电信号,一共有60多个喷水头。想请问做过这方面的高手,你是用什么方法做的??
03-09-15 10:54
1楼
编辑
引用
管理
sxih
你需要另外的火灾检测元件!!
03-09-16 16:48
2楼
编辑
引用
管理
朋友
你的喷水头是高温烤炸后出水的,你需要在这之前报警,则需要另外的检测报警设备.
03-09-16 18:16
3楼
编辑
引用
管理
小军
多谢指教,不过可以给我指明下另外什么样的检测元件????
03-09-16 21:57
4楼
编辑
引用
管理
朋友
烟感、温感探测器!
03-09-19 15:00
5楼
编辑
引用
管理
wdxf365
你需要一些另外一些检测元件!
04-01-08 20:21