主题:25平方铜线安全载流量是多少
点击:22691 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
jebft
25平方的铜线按算应该可以载100A的电流
在我们公司的电流为什么没超过70A,导线却发热得很厉害这是为何
06-06-25 22:31
1楼
编辑
引用
管理
xbj2
导线材质不好.
06-06-25 23:38
2楼
编辑
引用
管理
润雪兆丰年
只能这样结实了
06-06-28 20:49
3楼
编辑
引用
管理
cliff.zheng
我想只能这样结实了
06-06-28 21:51
4楼
编辑
引用
管理
TANMAC
是不是你的线没有上紧?
06-06-28 23:40
5楼
编辑
引用
管理
SLN
是不是水货?线截面不足?明装》120A,穿管80-100A
06-06-29 09:03
6楼
编辑
引用
管理
spinde
水貨. 或者散熱不好!
06-06-29 12:59
7楼
编辑
引用
管理
caiyuquan
要么是截面积不够,要么是电流超了,我觉得还是接头没有压紧的原因!
06-06-29 17:23
8楼
编辑
引用
管理
疑问
楼上各位说的都有道理.还有环境因素在里面!
06-06-29 20:56
9楼
编辑
引用
管理
jebft
我想最大的可能就是截面不够
其它都没问题
现在的质量真是没办法