主题:请问GP2300-LG41-24V不显示是什么原因?

点击:1265 回复:5

V3.30G的版本,原是有程序的,日文显示,把它格式化后再设成文字显示格式为中文。传输过程正常,但传完后不显示,在页面属性也设过,英文/数字/中文均试过,都不显示,这是什么因原?
06-06-25 14:00
还有插卡口旁边有4个微动开关代表什么含义?谢谢
06-06-26 11:00
你可能是首页设定错了所以没有显示出来画面
这种情况下GP上面会出现你选择的协议/软件版本等信息
其次后面四个搏动开关是选择是否从CF启动用的(switch1),其余的都是保留的,暂时不知道有什么具体用途
06-06-26 11:25
多谢楼上老大,问题已解决。是因为屏上的定义初期显示画面号与我程序上定义的不一致。微动开关的功能我在所有的资料中均没有提及,其中一个应是控制不弹出系统菜单的。