主题:请教,西门子的变频器怎样和西门子的主控软件连接?

点击:20696 回复:19

软件的名字是?如何设置呢?谢谢,敬请
03-09-13 21:15
软件的名字是SIMOVIS (USS)你说的是6SE70的变频器吗?
04-01-04 01:42
DriveMonitor和以和所有的变频器联接,通过串行通讯口或者PROFIBUS接口.
70系列的带有232接口,可以直接和电脑联接;而440,430,420系列的只有485接口,需要一个232转485的转换器
04-01-04 09:45
请问3楼SE70系列的9针接口如何接线,谢谢.
04-01-08 19:15
6RA70通讯口定义:
串行接口 1 RS232 (9 针SUBMIN D 插座)
1----- 机壳地
2----- 至RS232 (V.24) 标准的接收电缆
3----- 至RS485 的发送和接收电缆二线正差动输入输出
4----- 输入: 作为以后备用
5----- 地
6----- OP1S 的5 V 电源
7----- 至RS232 (V.24) 标准的发送电缆
8----- 至RS485 的发送和接收电缆二线负差动输入输出
9----- 地
接线方式如下:
70串口 1------------------------ 电脑串口
2 接收  --------------------------3 发送
5 地     --------------------------5 地
7 发送  --------------------------2 接收
04-01-09 09:38
感谢DZFA,您说的是直流装置6RA70,我想知道的是交流变频6SE70接线方式,谢谢!
04-01-12 23:39
6SE70和6RA70的通讯接口定义是一样的.
最后修改:2004-1-13 12:11:08
04-01-13 12:04
6SE70通讯接口定义:
附件
6RA70通讯接口定义:
附件
最后修改:2004-1-13 12:19:49
04-01-13 12:18
图片不够清晰,请点击放大查看.
04-01-13 12:21
非常感谢DZFA!祝你天天好心情!
04-01-13 15:17