登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器频繁跳电!!!
点击:3173 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
qswang
请问一下,最近我们公司的部分变频器频繁跳电,故障代号均为F006,其特点为,都是些功率较小的炉辊,而其实际的母线电压和检测到的电压均是正常的,请高手指点!!!谢谢!
06-06-24 09:05
1楼
编辑
引用
管理
qswang
补:我们用的是西门子se70逆变器!
06-06-24 09:20
2楼
编辑
引用
管理
caipengtao
相对这个故障代号,查一下用户手册,看是哪几方面的故障
06-06-24 10:38
3楼
编辑
引用
管理
qswang
我也查过,做了些调整,但效果不明显啊.有谁遇到过类似的问题啊,谈谈您宝贵的经验吧!
06-06-24 17:52
4楼
编辑
引用
管理
chenpuxun
换个功率大的用
06-07-05 11:03
5楼
编辑
引用
管理
zymcx
1.加减速时间再调一下
2.V/F自制一下
3.不行换大一些
06-07-08 14:54
6楼
编辑
引用
管理
利剑2006
如果啟動頻繁,可能要加裝剎車電阻
06-07-08 17:55
7楼
编辑
引用
管理
利剑2006
哪位兄弟知道 哪里能免费下载三菱PLC视频教程.谢谢,我的邮箱gp-zhangquan@163.com
06-07-08 18:33
8楼
编辑
引用
管理
lanyang
过压报警,是停止的时候报警吗?用在什么方面?
06-07-27 14:27
9楼
编辑
引用
管理
jianghui117
我经常碰到的是F005F003F001,西门子420的.改参数啊,改了还是不行就查下线路是否有问题,全面查,我单位里的是不定时报警,后来换了个接触不量的继电器就好多了,报警的间隔时间长了很多
06-07-27 15:08
上一页
下一页
工控新闻
工业与AI如何融合?浙江攻坚数据要素重构制造逻辑
台达软实力:以全栈软件生态,驱动半导体智造价值跃升
获证监会备案!山东珞石机器人港股IPO再进一步
华北工控EMB-2583面向工业多媒体应用:支持6 TOPS算力与4/8K解码
智元第10000台通用具身机器人下线,推动中国具身智能产业迈向新高度
从跟跑到领跑 2035中国新一代智能制造技术应用走在世界前列
获三项TÜV南德认证,汇川技术数字能源深耕欧洲再添砝码
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
更多新闻资讯