主题:固态继电器问题
点击:2395 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lqiuhua
交流固态继电器的输出是通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,请问是否可以通过控制交流固态继电器的输入电压来控制交流固态继电器的输出功率?
06-06-23 09:44
1楼
编辑
引用
管理
liukunming
不可以,输入电压只能用来控制交流固态继电器的导通,改变输出功率可改变控制脉冲的宽度即可。
06-06-23 17:19
2楼
编辑
引用
管理
lqiuhua
请问有固态继电器输出的温控仪可以改变交流固态继电器的输出功率么?是否是实际温度与设定温度越接近,交流固态继电器的输出功率就越小?
06-06-26 09:43
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-06-26 13:27
4楼
编辑
引用
管理
邹平
不是,
温控仪是要感温线(热电偶)或热敏电阻来控制的
你的固态只是代替了继电器或接触器
06-06-28 11:56
5楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
那是不行的,
06-06-28 21:10
6楼
编辑
引用
管理
wulinjun123
固态继电器就是可控硅吗?
06-06-28 22:58
7楼
编辑
引用
管理
lqiuhua
明白,多谢各位。那那交流固态继电器有什么好处呢?
06-06-29 15:42
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-06-30 16:17
9楼
编辑
引用
管理
天意123456
大家好,请问TE E 0-300的温控仪需要配什么型号的温度传感器
06-08-13 11:22