主题:关于6RA70控制器[求助]

点击:969 回复:1

[求助]我单位轧机使用6RA70控制器控制,直流电机600KW,最高转速1200,电枢额定电压680V,经过自优化后,弱磁点在46%,在实际使用过程中,转速达到900转时励磁电流就只有30%,弱磁较深,即高速时无力。手动调弱磁点到51%,但没效果。请教各位高手如何解决这个问题?谢谢!
最后修改:2006-6-16 17:10:04
06-06-16 17:08
这能解决吗?电机的磁化曲线,是电机自身结构特性决定的,人为怎么更改呢?向下更改可以,向上更改不就过载了吗?
把电枢电流的限幅值放到头了吗?
最后修改:2006-6-29 21:37:51
06-06-29 21:37