主题:请教大虾
点击:2506 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
三十九度
最近用松下变频器出现干扰温控元件
入线.负载线.控制线均为屏蔽线.调整载波频率起作用么
还有其他方法么
03-08-31 00:57
1楼
编辑
引用
管理
deyun
调整载波频率起一定作用,但是不一定解决问题。
03-08-31 09:05
2楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
用高阻的磁环就可以。
03-09-20 01:00
3楼
编辑
引用
管理
三十九度
谢谢
03-11-01 16:44
4楼
编辑
引用
管理
liguisheng
成本最低又最高精度的是用电容滤波,保你满意.
03-11-29 20:58