那位师父教我:我有一台L100日立变频器现压力是2.0MPA需调到3.0MPA我忘了怎调了,大师告一下谢了.
06-06-08 13:05
1楼
编辑
引用
管理
GodfreyWu
变频器是调电机速度的,小日本的能调压力第一次听说。
06-06-08 15:19
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-06-08 16:24
3楼
编辑
引用
管理
liuzhong
帮帮我!
06-06-08 17:49
4楼
编辑
引用
管理
caojun478
将频率调高不就行了
06-06-08 20:10
5楼
编辑
引用
管理
t.iand
调高压力?没听说过。是压缩机?还是泵类?
06-06-10 10:27
6楼
编辑
引用
管理
liuzhong
恒压供水早是2.0MP现想调到3.0MP求各位师付